1) Jištění by mělo mít především smysl. Jistit dalšími několika jističi o stejném proudu je ...zbytečné.
2) Doporučuji na přívod 3x2,5 (16A) dát proudový chránič, pokud není již použit dříve (dva proudové chrániče za sebou se vzájemně ovlivňují a dochází k nežádoucímu vypínání obvodu, který je vpořádku). Následně pak nejvýše jeden jistič 16A před zásuvky a max 10A před světla.
3) Pokud chcete garáž vypínat, udělejte to chráničem a světla zapojte PŘED chránič - použití chrániče na světlech je povinné v koupelně.