Prosím o radu, jak zapojit míchačku 3 fáze 400 V na 1 fáze 230 V? Jedná se o stavební práce při opravě tří garáží. Na vzdáleném místě mimo civilizaci je bohužel pouze 230 V. Hodlám to svěřit někomu znalému, ale chci do problematiky trochu vidět.
https://svetelektro.com/clanky/ako-zapojit-trojfaz ovy-asynchronny-motor-na-jednofazovu-siet-242.html
Motor zapoj do trojuholníka. Na dve svorky pripoj fázu a nulák, na tretiu svorku pripoj rozbehový kondenzátor
C = 70 x P, pričom C je v uF a P je v kW, C je bipolárny, minimálne na 400V
Druhá svorka kondenzátora sa pripojí na fázu alebo nulák, podľa toho, aký chceš mať smer otáčania. Kondenzátor asi neumiestniš v rozvodnej skrinke na miešačke. Urob si to v extra skrinke na vzdialenejšom konci kábla.
Nominálny výkon motora poklesne zhruba na polovicu. To znamená kontrolovať rukou teplotu motora, či sa neprehrieva a miešačku neplniť doplna, prípadne nechať občas ochladiť. Ale to by nemal byť problém, pretože takéto motory bývajú značne predimenzované.