Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem svářečka co2 padá jistič

Dobrý den,prosím o radu. nejsem elektrikář, ale blbec snad taky ne, ale k věci. Koupil jsem malou svářečku CO2 Einhel na 220V s předepsaným jištěním 16A a svářečka po cca. pátém heftu, při 60%proud. zatížení vybaví chránič.jedná se o novostavbu jističe a chrániče jsou nové 16B díky za každý tip

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Ak dovoli nadradeny istic (teda je aspon B25A) vymen istic B16A za istic C16A. Ten ma posunutu chara… nový
Matfej 06.04.2017 10:55
Matfej
Tazatel mluvi o chranici, kdyby to teda opravdu v novostavbe byl "chranicojistic", pak by to mohlo p… poslední
lk1 06.04.2017 21:26
lk1