Dobrý den,přesně tak.Každoročně si čistím a seřizuji plynový kotel.Před dvěma lety jsem při čištění,seřizení a simulaci určitých možností zjistil,že když na moment uzavřu před kotlem uzávěr plynu kotel zhasne a snaží se zapálit elektronickou jiskrou plamen,když jsem opět v této situaci otevřel plyn kohoutem,tak zůstal otevřený elektromagnetický ventil,plyn unikal,ale již nehořel,ani nebylo snahy zapálit.Vada byla na desce,dal jsem novou a je vše OK.Kotel však jinak fungoval normálně jak má,prostě jsem na tuto vadu přišel náhodou,zkouším to takto mnoho let při čištění,prostě se snažím využít každé možnosti,která může nastat.
Ale proč to píšu?Asi za dva měsíce jsem dostal úkol od souseda odemknout dům revizákovi plynových zařízení,který měl kotel vyčistit a seřídit.
Jako věčný zvědavec jsem se ho zeptal na tuto vlasní zkušenost.Odpověděl,proč by to takto měl někdo zkoušet a zavírat plyn?Tady v okolí dělá kotle již leta a za velké peníze a neřeší simulaci náhodného uzavření přívodu plynu,múže to na ulici udělat kdokoli,včetně plynařů když se šťourají ve skříňce.
Podobně je to s komíny,hlavně peníze a kamera za pár stovek neřešitelný problém.
Dále můj nazor,pokud není komín změřen tlakovou,nebo podtlakovou zkouškou,tak nikdo nedokáže vizuálně objevit praskliny,kór u komínů stavebnicových kde to dehtuje do vaty.