Předmět Autor Datum
HDO taha nulak k nulaku vzdycky pred chranicem. Odkud je napajenej stykac, co ho HDO taha a pak spin…
bahno 18.05.2016 00:05
bahno
-Neodborným zapojením. Jistič "ovládání stykače" jste zapojil až za chránič, ale "nulák" pro HDO ber…
mirektatra 18.05.2016 00:07
mirektatra
Pokud to nikdy nedělalo a teď to dělá, je nejspíš prasklé topné těleso v bojleru. Jinak viz předřečn…
jirka44 18.05.2016 07:39
jirka44
Díky za rady opraveno.
Dandyz30 23.05.2016 15:45
Dandyz30
Bývá zde dobrým zvykem podělit se o zkušenosti...
jirka44 23.05.2016 15:50
jirka44
Bylo to špatně napojeno. Nulák od HDO byl napojen po chrániči ne před jak jste psali. přehodil jsem… poslední
Dandyz30 27.05.2016 15:40
Dandyz30

-Neodborným zapojením.
Jistič "ovládání stykače" jste zapojil až za chránič, ale "nulák" pro HDO berete PŘED chráničem - pracovní proud cívky stykače je větší, než vybavovací proud chrániče a chránič vyhodnotí tento proud, jako "unikající, poruchový"...
- NEBO poruchou na některém spotřebiči, zapojeným pouze na "noční proud". Pokud vypnete všechny jističe za chráničem, krom ovládání stykače a chránič stejně vypadne, je to předchozí závada. Pokud nevypadne, je to některým spotřebičem.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru