Předmět Autor Datum
Dobrý den,dle mého názoru se jedná o starý model domovního zvonku a může být zapojen tak,že upozorní…
Lubomír 16.05.2016 17:59
Lubomír
tak zvonek ani omylem....je to koncová krabice pro vzdušné vededí, vybavená jednak pojistkou a za dr…
paul 16.05.2016 18:11
paul
Dobrý den, je to t.zv. telefonní dvoudrátová bleskojistka starého typu, která se osazovala na přecho…
Jar.víťa 17.05.2016 13:23
Jar.víťa
úplně správně, jen dych doplnil že ty uhlíky nejou spojeny a tvoří tzv. jiskřiště, jedna část uhlíku…
paul 17.05.2016 14:18
paul
Jen pro úplné vysvětlení všem diskutujícím. V každém drátě této dvoudrátové bleskojistky je pět prvk… poslední
Jar.víťa 17.05.2016 23:21
Jar.víťa
Je to stará krabica na napojenie analogového telefónu.Pri prechode na digitál sa dávali nové krabice…
Slavco31 16.05.2016 18:47
Slavco31
nechápu důvod, kromě koncovky, proč by se tohle zakončení nemohlo používat dále.."Slavco31" vy máte…
paul 16.05.2016 18:52
paul
Zcela zřejmě toho nechápete víc. Řeč není o digitálním telefonním přístroji nýbrž o digitální telefo…
czcharlie 16.05.2016 19:05
czcharlie
no tak on kolega Slavco31 píše o přechodu y analogového telefonu na digitální, o mé chápání nemějte…
paul 16.05.2016 19:37
paul
Tak ja som to písal len z domácej skúsennosti.Nám vtedy vymenili tú krabičku a aj telefón.
Slavco31 16.05.2016 19:46
Slavco31
Hm, tak to z hrušky dolů, a rychle - ne všude je vedení pod zemí, a viděl jsem, co bouřka umí, takže…
Kachlík 17.05.2016 22:37
Kachlík

Dobrý den,
je to t.zv. telefonní dvoudrátová bleskojistka starého typu, která se osazovala na přechodu vnějšího vzdušného telefonního vedení na vnitřní vedení a zařízení jako ochrana před atmosférickým přepětím. Na drátovém vedení musela být vždy, na vedení závěsným kabelem se osazovala od určité délky kabelu. V horských, bouřkově extrémně namáhaných oblastech se prvky přepěťové ochrany osazovaly i na přechodu z podzemních kabelových vedení na vnitřní zařízení a přístroje. Nyní jsou pro tyto případy připojení telefonu nové modernější a provozně spolehlivější bleskojistky. Určité prvky přepěťové ochrany jsou nyní integrovány v nových přístrojích, u výše popsaných typech připojení musí být na přechodu vedení vždy osazena bleskojistka. Na typu telefonní ústředny a zařízení / analog nebo digitál/ nezáleží, přepěťová ochrana má svá pravidla. Pro správnou funkci popisované bleskojistky je též důležité správné uzemnění.

Jen pro úplné vysvětlení všem diskutujícím. V každém drátě této dvoudrátové bleskojistky je pět prvků ochrany vnitřního telefonního vedení a zařízení před přepětím a nadměrným proudem vzniklým atmosférickými výboji, nebo dotykem telefonního vedení se silovým elektrickým vedením.
1/ hrubé jiskřiště
2/ tavná pojistka
3/ jemné jiskřiště /t.zv. slída mezi dvěma uhlíky/
4/ tepelná pojistka - opravitelná, zvaná "hicrolka"
5/ zkratový zemnící kontakt /uzemní vedení při vybavení tepelné pojistky/
Dva uhlíky se slídou byly později nahrazovány rozměrově shodnou modernější a provozně spolehlivejší výbojkovou bleskojistkou.

Zcela zřejmě toho nechápete víc. Řeč není o digitálním telefonním přístroji nýbrž o digitální telefonní ústředně (dnes spíš o koncentrátoru). Uvedená krabička není potřebná, protože vedení jsou dnes vedena pod zemí a mozna bleskojistky zhoršují parametry vedení, proto je spoje mohly odstraňovat. Ale to by byla spekulace.

Hm, tak to z hrušky dolů, a rychle - ne všude je vedení pod zemí, a viděl jsem, co bouřka umí, takže tahle krabička má svoje opodstatnění i dnes, byť v modernějším a spolehlivějším provedení (po zásahu bleskem, kdy vyskočily ze zdi tři metry "dvojlinky" i s krabičkou, neměl nikdo odvahu sáhnout na sluchátko přístroje pevné linky, jen zaslechl zahřmění - a do drátu přitom praštilo cca 100 m od baráku).