Dotaz na zapojení - bmeters hydrocal 2
Nedokázal by někdo poradit viz obrázek, zda má být označený termostat nebo ventil s převlečnou maticí zapojený na označené místo ? Mám to odpojené a nevím, zda je to správně. Jedná se o rozvod teplé vody a topení. Děkuji.
Nejspíš jo, fotka je mírně rozmazaná. Je v té mosazné otevřené armaturce uprostřed takový kovový čudlíček ?
Čudlíček tam je, jak píšeš. Přesně to tam pasuje, ale jen netuším důvod a proč to bylo sundané. Zatím jsem nikoho kompetentního v domě co tomu rozumí nenašel, tak se tu pídím k informaci. Jedná se o komplet - meibes bytová stanice.
Tak to je ono. No proč je to sundané, to je jen dohadujem, ale většinou se regulace sundavá, když nefunguje tak jak má, zřejmě to neregulovalo teplou vodu nebo co to mělo regulovat, na správnou teplotu. Jde o to, jestli je to vina samotného regulátoru (sundaného), nebo řídící jednotky, kam vede kabel. Někdy taky ten čudlíček na armaturce (to je talířový ventil s malým zdvihem podobný jako u radiátoru ÚT) může být delší nečinností zatuhlý - dá se rozhýbat několikerým prudším stlačením a puštěním nebo lehkým poklepáním.