Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nehřeje poslední radiátor

V dílně mi tekl radiátor. Byl to ještě klasický žebrovaný plecháč. Koupil jsem nový panelový a po jeho výměně prostě nehřeje. Z odvzdušňovacího šroubu teče voda, takže radiátor je evidentně plný, ale nehřeje. Nehřeje už potrubí před ním a to v délce asi jednoho metru. Radiátor před ním cca 2,5m je úplně horký.

Předmět Autor Datum
Dobrý den.Co vše obnášela výměna?Změna dimenze přívodu,jiný kohout?To ,že z odvzdušňováku teče voda…
Lubomír 18.02.2016 12:39
Lubomír
Ano,jak píše Lubomír,před montáží byl radiátor zkontrolován ? Může to být omezeným průtokem.
E250TD 18.02.2016 16:18
E250TD
Pozor, jestli byly k radiátoru koupeny i šroubení nebo už byly přímo v dodávce, tak i spodní šrouben…
leo 19.02.2016 08:43
leo
Nepíšete nic o druhu radiátoru, ani připojení vody k radiátoru. Je možné, že Vám neproudí voda, páč…
milan.cukrar 19.02.2016 10:07
milan.cukrar
Klasický radiátor má velké a volné průtoky mezi žebry. Deskový je za šroubením zůžený a proto, když…
Brodis 19.02.2016 10:34
Brodis
to vůbec nesouvisí s expanzní nádobou..
milan.cukrar 19.02.2016 14:13
milan.cukrar
to vůbec nesouvisí s expanzní nádobou.. ani s tlakem v otopné soustavě neboť objemový průtok závisí… poslední
Fortys 19.02.2016 17:43
Fortys

Dobrý den.Co vše obnášela výměna?Změna dimenze přívodu,jiný kohout?To ,že z odvzdušňováku teče voda neznamená,že je vše OK,může být jedna strana přicpaná čímkoli,třeba okují z výroby.Popište blíže celý systém,samotíž,čerpadlo?:-)

Klasický radiátor má velké a volné průtoky mezi žebry. Deskový je za šroubením zůžený a proto, když není vysoký tlak v trubkách, tak se tam ta voda neprocpe. Jestli to máš samospádem, tak dej výš expanzku.