Nehřeje poslední radiátor
V dílně mi tekl radiátor. Byl to ještě klasický žebrovaný plecháč. Koupil jsem nový panelový a po jeho výměně prostě nehřeje. Z odvzdušňovacího šroubu teče voda, takže radiátor je evidentně plný, ale nehřeje. Nehřeje už potrubí před ním a to v délce asi jednoho metru. Radiátor před ním cca 2,5m je úplně horký.
Dobrý den.Co vše obnášela výměna?Změna dimenze přívodu,jiný kohout?To ,že z odvzdušňováku teče voda neznamená,že je vše OK,může být jedna strana přicpaná čímkoli,třeba okují z výroby.Popište blíže celý systém,samotíž,čerpadlo?
Ano,jak píše Lubomír,před montáží byl radiátor zkontrolován ? Může to být omezeným průtokem.
Pozor, jestli byly k radiátoru koupeny i šroubení nebo už byly přímo v dodávce, tak i spodní šroubení má dneska regulační kohout, je to schovaný pod krytkou a může být přivřené nebo zavřené.
Nepíšete nic o druhu radiátoru, ani připojení vody k radiátoru. Je možné, že Vám neproudí voda, páč máte zavřený přítok.
Klasický radiátor má velké a volné průtoky mezi žebry. Deskový je za šroubením zůžený a proto, když není vysoký tlak v trubkách, tak se tam ta voda neprocpe. Jestli to máš samospádem, tak dej výš expanzku.
to vůbec nesouvisí s expanzní nádobou..
ani s tlakem v otopné soustavě neboť objemový průtok závisí na ploše průřezu v daném místě a rychlosti proudění. Rovněž mohu Brodise ujistit, že samotíž funguje s deskovými radiátory stejně dobře jako s žebrovými.