zapojeni lustru s dvojivypinacem
Zdravim,
mam tu problem s pripojenim lustru. Lustr ma 6 zarovek a kazda ma vlastni kabel. Puvodne od vyroby vsech 6+ bylo spojeno do jednoho a koncilo v cokolade a vsech 6- taky.
Zde je muj problem: nemam normalni vypinac, ale dvojvypinac. Idealne bych chtel aby pri stisku leveho vypinace svitilo leve 3 zarovky a pri pravem 3 prave. Nicmene se me to nepodarilo takto zapojit.
Ze stropu vysi 5 kabelu: cerna, hneda, modra, seda, zelenozluta
Kdyz se stiskne levy vypinac je proud v cerne a hnede. Kdyz se stiskne pravy vypinac je proud v cerne, hnede a sede.
Jak to zapojit, abych mohl svitit vzdy jen casti lustru?
Diky!
Co je na tom, proboha, složitého?
Zž- ochraný
Modrý - střední (pracovní nulák)
Hnědý - fáze -> 3 levé žárovky
Šedý - fáze -> 3 pravé žárovky
Černý - nezapojovat
radsej to prelozim do jeho jazyka:
Zž- na kovovu cast lustra
Modrý - 6-
Hnědý - 3+
Šedý - 3+
:)
diky, to jsem ted zkousel a nejde to :(, sviti jen jedna strana.
Dva poznatky: napeti na seda je mensi (zkousecka sviti min), a druhy: jak je psano vespod, napeti neni nikde kdyz jsou oba vypinace vypnute
delam neco spatne? JEdna se o prvni instalaci lustru, je tedy mozne, ze i od vyroby je neco spatne primo v elektrine/vypinaci
hmmm, tak uz to funguje, ale vypojeny musi byt ten sedy, dik za rady
Tak to snad je logicke, ked si to videl sam ze je sedy nezapojeny, len nevies interpretovat ani vlastny merak :)
BTW> pre buducnost zapojene farby vidiet aj na vypinaci.
Ty kabely někam vedou - buď k vypínači nebo do krabice se svorkovnicí. Pokud je to novější byt a v tom pokoji je víc než jedny dveře, může být u druhých dveří další krabička připravená pro montáž druhého vypínače (případně tam ten druhý vypínač je, akorát je za skříní, tak o něm ani nevíte).