Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Svodic prepeti

Dobrý den,

prosím o radu. Chystáme se zrekonstruovat stávající elektřinu v domě. Hlavní a jediný rozvadec je uprostred domu, jelikož se jedna o starý dum. Uvažujeme o svodici prepet.

Přívod do domu je ctyrzilovym kabelem 3xf + pen

Chtěl bych se zeptat zda mi můžete poradit jaký je vhodny svodic prepeti do tohoto rozvadece.

Dále jsem zjistil jelikož v tomto rozvadece je provedeno rozděleni PEN na PE, ze by mel byt prizemneny což není. Je mozné provedeni prizemneni bez nutnosti zásahu do podlahy domu? Ta je zde nova a počítá se s rekonstrukci zdi.

Předem všem děkuji za odpověd

Předmět Autor Datum
možné je leccos, ale na takové věci se dělá projek, jinak se vám může stát, že cice něco uděláte, al…
paul 15.01.2016 10:50
paul
Bez shlédnutí na místě nelze funkční ochranu proti přepětí navrhnout, navíc jak řekli přede mnou, ab…
Robisek2222 15.01.2016 11:53
Robisek2222
Děkuji Vám za odpovědi. Třistupnove ochraně rozumím. Přemýšlel jsem o kombinovaném svodici B+C kter…
Lukáš233 15.01.2016 12:52
Lukáš233
Ještě me napadlo ohledně toho uzemneni, nestačilo by kdyz bych udelel u zdi díru do podlahy a tam na…
Lukáš233 15.01.2016 13:25
Lukáš233
Uzemnenie pre prepetovku musi byt velmi dobre (cisla z hlavy neviem, pre klasicky bleskozvod je to 1…
Matfej 15.01.2016 14:51
Matfej
základní předpoklad je nepustit přepětí vůbec dovniř, takže přizemňovat uvnotř asi nebude to pravé o…
paul 15.01.2016 15:08
paul
Děkuji Vám za odpoved. Takovéto řešení by bylo jistě nejlepší, bohužel elektromer je hned vedle rozv…
Lukáš233 15.01.2016 15:18
Lukáš233
Velice Vám děkuji za odpoved. Můj problém je v tom ze mame nové podlahy a nemohu uzemneni táhnout př…
Lukáš233 15.01.2016 15:16
Lukáš233
možné to je ale pokud bude tento vodič delší, je třeba zvětšit průřez Hlavní přívod PEN nebo PE by m…
paul 15.01.2016 15:24
paul
Kdyz to tak čtu, tak se zřejmě na svodic prepeti vykaslu a při bource a prepeti se budu modlit. Nicm…
Lukáš233 15.01.2016 15:41
Lukáš233
he nejde o to co tušíte, podstatné je to co chce distributor a ty většinou chtějí min. 10mm2 nebo i…
paul 15.01.2016 17:08
paul
Děkuji za odpoved, myslím si ze cele toto řešení si ještě rozmyslim ale nakonec bude stejně nejjedno…
Lukáš233 15.01.2016 17:21
Lukáš233
pokud budete hejbat s elektroměrem, domluvte se s dodavatelem elektřiny, mohl by ho také chtít dát d…
paul 15.01.2016 18:13
paul
Děkuji za radu. Samozřejmě toto řešení proberu s místním elektrikarem a následně s distributorem. Ze… poslední
Lukáš233 15.01.2016 19:01
Lukáš233

Bez shlédnutí na místě nelze funkční ochranu proti přepětí navrhnout, navíc jak řekli přede mnou, aby byla účinná, má tři stupně. Přizemnění rozvaděče musí být perfektní. Pozvěte si projektanta, jinak jsou to vyhozené peníze.

Děkuji Vám za odpovědi.

Třistupnove ochraně rozumím. Přemýšlel jsem o kombinovaném svodici B+C který by měl zachytit nejvíce prepeti. Jde mi o to zda muže byt zapojen na rozvod PEN bez přízemní v rozvadeci. Jak jsem již zmínil přízemní je zřejmě nemožné v mem případě.

Děkuji.

Ještě me napadlo ohledně toho uzemneni, nestačilo by kdyz bych udelel u zdi díru do podlahy a tam natloukl uzemnovaci tyč? Podlaha je cca 15cm silna a pod ni hlína (státy dum). Tyč bych nechal koukat kousek nad úroveň podlahy a připojil uzemneni? Je to možné nebo je to holy nesmysl? Pakliže by to možné bylo tak se naskýtá další problém a to vedeni uzemneni od prepeti ve ochrany, jak zajistit délku 50cm k hlavnímu uzemneni. K uzemneni by postačoval drát 10mm med vedeny zvrozvadece k zedníci tyči?

Uzemnenie pre prepetovku musi byt velmi dobre (cisla z hlavy neviem, pre klasicky bleskozvod je to 10ohm, ale toto je podla mna privela pre prepetovky) a to sa neda dosiahnut jednym kolikom niekde uprostred podlahy :)
Odporucam, ak riesit prepetovky, tak vytiahnut mimo dom 16tku med a tu napojit normalne na uzemnovac. Ten spravit ako kombinaciu niekolkych tyci a pasoviny. Pred Zahrabanim odmerat zemny odpor tych tyci. Ak nebude vyhovovat, tyce pridat. Zasypanim pasa sa odpor este trocha zlepsi.
Na kolko ohm to uzemnit treba zistit z nejakych noriem co sa zaoberaju prepetovkami, alebo od vyrobcu prepetoviek. Tam su aj poznamky ake vodice pouzit na pospajanie atd. Velmi tazko takto radit, ale jedno je iste, bez kvalitneho uzemnenia to nema velmi zmysel. Ale myslim ze ak vytiahnete vonku vhodny vodic, tak to pojde. Zlepsite tym aj impedanciu slucky. Dobre uzemnenie je len na prospech :)

základní předpoklad je nepustit přepětí vůbec dovniř, takže přizemňovat uvnotř asi nebude to pravé ořecové. Co se týká PEN ten bych doporučil rozdělit na PE+N u elekroměru a do domu jít 5x10mm2, rozdělení přizemnit právě u el.měru. Oizir na jednu věc, nejde uělat takvý nesmysl jako to přizemňovat na hromosvod. Každý musí mít svoje zemniče..Tuším že přepťovka ma se zabývá
bSALTEK

Velice Vám děkuji za odpoved. Můj problém je v tom ze mame nové podlahy a nemohu uzemneni táhnout při zemi. Je možné tento drát na uzemneni táhnout vrchem podél stropu a do rozvodnice ho přivést ze zhora nebo je to nesmysl.

možné to je ale pokud bude tento vodič delší, je třeba zvětšit průřez Hlavní přívod PEN nebo PE by měl být min 10mm čverečních, případně 16. A aby to bylo správně chce to projektanta..ten to musí spočítat. Jedná se o to , že je to třeba řešit komlexně, nikoliv po částech a kutilsky..a aby to projektant spočítal, mělo by se provést měření zeního odporu, podle toho se navrhnou zemniče, délka a počet, jejich propjení atd., atd.

Kdyz to tak čtu, tak se zřejmě na svodic prepeti vykaslu a při bource a prepeti se budu modlit. Nicméně to prizemneni bych udělal. Přemýšlel jsem ze bych ho natáhl 6 popřípadě 10 mědi. Místo pro výkop zemnicich desek či tyči by bylo vzdáleno cca 8m od domovní ho rozvadece. Přívod k elektromeru je tuším 6medi

he nejde o to co tušíte, podstatné je to co chce distributor a ty většinou chtějí min. 10mm2 nebo i víc. zemničese propojují pasovinou k tom určenou, ketá se vavede nad terén opatří příslušnou svorkou pro připojení zelenožlutého vodiče, na tu vzdálenost bych tam dal 16mm2.
Zjstěte si kdo je dodavatel a kouně te na jeho stránky a tam najdete připojovací podmínky a požadavky na průřezy vodičů..
Jiak se tady bude radit a ve finále to může být i jinak..

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru