Plynový kotel Junkers krátké cykly topení
Zdravím,
prosím o radu, starší kotel v RD Junkers ZS 24 se chová divně... Jede vždy jen krátce (10-20 sec), nahřeje vodu na teplotu zadanou kolečkem a vypne. Teplota v okruhu pak klesá až na cca 26 stupňů, kdy opět naběhne. Při tak nízké teplotě však dostatečně nenahřeje vzdálenější radiátory.
Tipl bych si na problém s termostatem, nebo se jedná jen o nastavení kotle (přes léto byl vypnut ze zásuvky) ?
Díky moc,
A.
Vypadá to na špatnou cirkulaci vody ÚT,co filtr je čistý?
Díky moc za tipy, ano, byl zanesený filtr...
Vzhledem k tomu, že je stávající kotel cca 10 let starý, kupuji si do zálohy ještě jeden klasický, kondenzační se mi nevyplatí.
Špatně nastavený termostat, pro plynový kotel má mít dobu sepnutí 2 minuty.