Ahoj chtěl bych se zeptat jak vypočítat maximální možné zaťížení zařízení (oddělovací trafo a stabilizátor napětí) který má výstup 220V +/- 3% 200VA. Vzhledem k tomu ze neznám účiník ani charakter záteže (odporová/indukční) resp. bude připojována různá. Pojistka je 1,25A a podle toho, ze moje UPS 1000VA je udavaná na spotřebiče do 750W predpokládám, že při 200VA můžu připojovat max 150W?
Mozes z toho tahat presne 200VA. :)
Ked nepoznas ucinnik tak to moze aj zariadenie s odberom 0W pretazit, ptz to je vyznam ucinnika :) V realite ale su zariadenia robene tak, ze maju ucinnik nejaky normalny, a zariadenia do tych (zbrucha hodene cislo) 150W by to malo urcite zvladat. Cisto odporovu zataz by to malo zvladnut aj 200W.
(P.S. pozor na lacne led ziarovky, tie maju ucinnik dost nahovno, takze napr. 30 lacnych 6W LED podla mna uz vyhodi tu poistku. Vacsina normalnych zariadeni je ale kompenzovana. Snad :)
pokud to budeš vinout, tak je třeba dodržet průmery vodičů vinutí,slíše oproti výpočtu krapítek zvětšit, aby byla zajištěna tvrdost zdroje. Samozřejmě to chcei odpovídající trafopechy a správně nabudit.
zde je výpočet: trafo.zip
Nn vinout trafa ani vyrabet to nebudu je to hotove zarizeni tovarne vyrobene ale starsiho data vyroby (Obsahuje jeste kondenzatory s chlordiphenyl elektrolytem) tak snad to udelali tenkrat kvalitne a pocitali s nejakou rezervou. Jinak porizeni noveho ze soucasne doby by vyzadovalo neprijatelne vysokou investici, ktera se "nikdy" nevrati.