Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pokles tlaku v topení

Dobrý den již druhý den musím dopouštět kotel za 24 hodin poklesne tlak o 0.1 bar topení je dělané nově al-pex nikde není napojováno pouze spoje k topení a k rozdělovači nikde nic nesákne .
Mám podezření na kotel u kotle mám malí okruh zpátečka 60 stupňů topím suchým dřevem ale kotel dehtuje kupoval jsem ho nedávno jako použitý opop je starý cca 15 let a teploměr ukazuje ptákoviny takže si myslím ,že ho někdo tak přetopil ,že se pokazil teploměr při 60 stupních ukazuje 20 může při topení třeba propouštět kotel je ocelový děkuji

Odpověď na otázku

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny