Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak zapojit HDO v podružném rozvadeči?

1) Předpokládám, že se jedná o informativní odpočtový elektroměr, protože k prodeji elektřiny je třeba zvláštního oprávnění ERU, živnost... a jak měřidla, tak ovladač sazby, musí splňovat podmínky, které doma nedokážete naplnit. Protože se jedná o peníze, byl by v případě nesrovnalostí a konfliktu při vyúčtování, jednoznačný závěr...
2) Pokud nakreslíte stávající zapojení,dokreslím Vám, jak to upravit
3) K napojení nepotřebujete zasahovat do "neměřené části", která je pod blombou a protože nedojde k navýšení příkonu, nemusíte informovat dodavatele elektřiny
4) "Ovládání tarifu" spolu s ovládáním "nočních" spotřebičů provedete buď "společným ovládáním v nule" (nedoporučuji), nebo využitím pomocného kontaktu stávajícího stykače na původním odběrném místě (např. bojler), který je běžně přístupný v podružném rozvaděči...

Kolegové mají pravdu v tom, že tohle by měl udělat odborník, protože v případě chyby můžete odpálit stykače bojleru... Pokud toto vysvětlení nestačí, nakreslete stávající zapojení ovládání nočních spotřebičů, svorkovnici budoucího odpočtového el.měru, ovládání nočních v novém podružném rozvaděči a já Vám domaluju, jak to konkrétně zapojit.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny