Mám tovární centrálu s asynchronním generátorem o výkonu 4kW. Motor je dieselový Deutz o výkonu necelých 6kW. Několikrát jsem ho použil při výpadcích k napájení celého domu(jednou 3 dny v kuse), takže včetně počítačů, TV, úsporných žárovek a veškeré další elektroniky i spotřebičů jako je rychlovarná konvice nebo pračka. Bez problémů. Napětí poměrně stabilní(235-215V) a frekvence poklesla maximálně o 3hz. Nečinilo to v ničem problém.
Důležité je podle mě, aby motor měl dostatečný výkon a aby ten výkon byl "tvrdý", tedy postavený na vysokém točivém momentu, ne na otáčkách. Což diesely obecně mají. Soused měl klasickou benzínovou centrálu se synchronním generátorem z nějakého marketu a praskaly mu žárovky. U benzínu je asi lepší mít motor s větší rezervou ve výkonu, protože u slabších nestačí mechanická regulace plynu dostatečně rychle reagovat na změny v odběru a napětí(i frekvence, která je ale druhořadá), pak kolísá.