To je nesmyslný požadavek. Nejde to.
Nol 17.02.2015 19:42
Nol
Když pomineme jiné věci, tak to trafo snese tak asi 20 VA ( 18V x 1 A ). A ty vyžaduješ, aby sneslo…
Nol 17.02.2015 19:45
Nol
Já měl spíš na mysli nějaký plošný spoj za sekundar
IzoPet 17.02.2015 19:51
IzoPet
nejaky plosny spoj za sekundarom by mohol z tych 18V a 1A vyrobit 4,5V a 4A. To by slo, len nikto ne…
MM.. 17.02.2015 20:00
MM..
A vzoreček na to nějaký je ? Mám to tiš ještě jedno trafo 24V a 1A. Potřeboval bych napětí 18V a 4A.
IzoPet 21.02.2015 21:13
IzoPet
Ano je. P = UI To znamená, že potřebuješ trafo s třikrát větším výkonem. poslední
Prim 21.02.2015 21:21
Prim
Zákon zachování energie už jste ve školce probírali?
ms 21.02.2015 20:54
ms
20W je 20W. Výkon je daný rozměry, tedy průřezem jádra. Můžeš tam dát DC-DC měnič a tahat z něj 4V/4…
jirka44 17.02.2015 19:52
jirka44
Takže jediný způsob je koupit nové trafo ? :D
IzoPet 17.02.2015 19:53
IzoPet
Ano, cca 75- 100W trafo.
jirka44 17.02.2015 19:55
jirka44
Dobře a děkuju :D
IzoPet 17.02.2015 20:14
IzoPet
Vysvětlení pro úplného laika : Představte si, že transformátor je zásobárna vody. Praha (cca 1 mil.…
antibalda 17.02.2015 23:41
antibalda

Vysvětlení pro úplného laika :
Představte si, že transformátor je zásobárna vody. Praha (cca 1 mil. obyvatel) je koncové zařízení, které vodu odebírá. Zásobárna dokáže v pohodě zásobovat Prahu pitnou vodou, ale vy požadujete, aby zásobovala vodou New York (cca 10 mil. obyvatel), zásobárna samozřejmně zásobovat nedokáže a zhroutí se. Co musíte udělat, aby jste mohli zásobovat New York vodou ? Musíte postavit větší zásobárnu (koupíte větší trafo). Převedeno naopak, velká zásobárna může zásobovat i malou Prahu, sice nebude plně využita, ale vadit jí to nebude.
To samé platí i o transformátorem a nejenom o transformátorech, ale o všech napájecích zdrojích.