Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem po výměně radiátoru za nový -tento hřeje jen v horní části,vracečka je studená(před výměnou vše ok)

v ložnici jsme vyměnili radiator Korado dvojitý kvůli vtšímu výkonu za trojitý. Od té doby problém se tudeným spodkem radiátoru. Toto již provedeno: odvzdušnění,odmontování termostat.hlavice,otevření obou ventilů na přívodech pod radiatorem naplno,oběhové čerpadlo funkční a nastaveno na max. Před výměnou bez problémů. Moc dík za radu jak odhalit příčinu. Napadlo mě ještě udělat tuto zkoušku-zavřít všechny ostatní radiatory v systemu a jen tento nechat a donutit ho tak, že musí system začít cirkulovat? Moc dík za radu. Nejsem sise topenář,ale taky ne úplný laik a tak pojmy jako dynamické vyrovnání topného systému atp. je mi známo. dík

Předmět Autor Datum
Jestli mate klasicky plechac tak odsroubujte termohlavici a pod ni je takova plastova placka na kter… poslední
pospa65 30.12.2014 08:40
pospa65

Jestli mate klasicky plechac tak odsroubujte termohlavici a pod ni je takova plastova placka na ktere jsou cisla( leze z toho kolik). Tu placicku pretocte klicem ci kombinackama na nejvissi cislo ktere tam mate, myslim ze je tam 6.Doufam ze jste to jeste nezkousel, jinak to berte jako bezpredmetne.-)

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru