Podle mých zkušeností je dobré dimenzovat TČ vzduch/voda tak, aby bez bivalentního zdroje krylo tepelné ztráty až do cca -5°C. Souvisí to s klesajícím výkonem TČ a stoupajícími TZ s klesající venkovní teplotou. Je tedy dobré vzít "křivku výkonu TČ" a vybrat takové, které při -5°C je schopno dát výkon o velikosti 50% vypočítaných TZ objektu. U objektu s tepelnými ztrátami 10kW tedy instaluji TČ, které při -5°C dává výkon 5kW. Bivalentní zdroj - tedy zpravidla elektrokotel/"patronu" - pak je dobré předimenzovat o 70% a rozdělit do dvou stupňů (patron). Jednak z důvodu rozložení spínaného výkonu (velikost jističe, úbytky napětí), ale i "zálohovosti" při ev. poruše jak elektrokotle, tak TČ. Těžko budete na Silvestra shánět servis, ale topit prostě musíte i na Nový rok... Tohle je dobré řešit možností vědomého obejití automatiky pomocí blokovaného termostatu... ale to už je záležitostí výrobce.
Á propó, kdo že je tím řiditelem, který si postavil TČ z klimošky podle knížky ? Od té doby se totiž v této oblasti už poodešlo kus cesty... A ceny - ano, tady koupíte americké TČ se 100% přirážkou a tomu odpovídají i ceny tady vyráběných TČ - nebudou to přeci vyrábět s menší marží a větším rizikem a pracností, než by to pouze administrativně překupovali