""Ne to opravdu nemusíš, protože jističe a Fi jsou témata, která zvládám téměř dokonale ""
No jo, ale proč teda píšeš takový koniny?
""Na motory (zejména třífázové) se musí použít jistič charakteristiky D.""
Když víš že to není tak jednoduché a často ani potřeba.
Nebo""otázka znie je ten istič vyhovujúci pre takýto motor alebo ho vymeniť za silnejší 20A alebo len Charakteristiku C ?""
Když víš, že změna jištění není možná bez měření impedance smyčky atd? Takže radit "vyměnit za silnější" nelze?
""ALE jak tomu většinou bývá, tak hlavní jistič je v elektroměru a ten patří rozvodným závodům, tudíž se do něj zasahovat nesmí. Jedině je požádat o výměnu za jistič charakteristiky D...""
Jenže rozvodné závody ti do rodinného domu déčko nedají, standardně osazují "B".
Zajedno, aby síť vyhověla char. "D", musíš mít dráty jak poleno, aby vyhověla impedance.
Za druhé, myslím že hlavně proto, že ti mnohem raději dají
"B" o vyšší ampérové hodnotě. Za to se totiž platí, za instalovaný příkon.
Jinak když tě tady opravuju, neber to ve zlém. Dělám to proto, že nevíme kdo všechno to tady může číst.
Dáš li sem nějakou špatnou radu, někdo se podle toho může zařídit (třeba dá tam to "D", když mu něco vyhazuje).
A poruší tím normy a bezpečnost. A nemusíme se dozvědět, že se třeba potom něco stane. S elektrikou nejsou hrátky.
Tak na něco reaguji, protože musím...