Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kotel Buderus Logamatic - zprovoznění

nuž neviem ako ste prišli k nápadu použiť kaskádové zapojenie kotlov, používa sa to výhradne pre večšie objekty kde je viacero vykurovacích okruhov so samostatnými obehovými čerpadlami a samostaným troj/štvor-cestnými ventilmi, bežný stredne veľký objekt má dnes 4-8 okruhov

vzhľadom k tomu že pre riadenie regulačných ventilov a čerpadiel sa používajú vyspelé regulačné jednotky kde je "na mieru" pre daný objekt optimalizovaný spôsob regulácie, teploty, časy, možnosť úpravy nastavenia tak nie je problém zároveň touto regulačnou jednotkou ovládať aj spôsob zapínania kotlov do činnosti, berie sa napríklad do úvahy aj to aby mali rovnomerné opotrebenie, počet prevádzkových hodím.
Regulačná jednotka v kotli samotnom slúži k jedinému účelu, k udržiavaniu teploty výstupnej vody, plní tu najprimitívnejšiu činnosť, v podstate je zbytočná, keďže ju tam ale výrobca zabudoval, tak OK.

U veľkých objektov náklady na samotnú technologiu vykurovania sú v porovnaní s cenou za palivo nevýznamné a preto cena za individualne optimalizovaný hardware a software pre riadenie vykurovania nehrá rolu. U individuálneho stavebníka je to samozrejme inak.

Chcete zrejme niečo čo nemôžete dostať, regualčná jednotka kotla nemôže ovládať viac kotlov, nie je k tomu určená, musel by to byť fakt frikulín aby našiel figel jak na to. Netvrdím že to nejde, no pojde o nejaký "hack" riadiaceho softwaru, niečo nestandardné.


... :puff: