Nereagoval jsem pouze na Tvůj příspěvek, ale i na předchozí diskusi a stěžejním argumentem je to, že norma stanoví postup a podmínky výpočtu jištění... , které si provede konstruktér sám. Proto je norma dlouhodobě a obecně platná. Pokud by řešila konkrétní případy stylem "... na zásuvky použij CYKY 2,5", nedokázala by obsáhnout celou problematiku a nebyla by k ničemu, resp. byla by příliš omezující, protože v okamžiku,kdy někdo přijde s novou izolací, nebo novým způsobem odvádění tepla z vodičů, byla by v koncích.
Ano, je úplná pravda, že CU "dvapětka" většinou vyhoví pro zásuvkový obvod zcela, protože má při uložení,kdy je její teplo účinně odváděno do okolí, zatížitelnost /tedy jištění rychlým jističem/ s PVC izolací až (tuším) 21A a to bych od ní nečekal... Úplně nejlépe je toto patrné u největších průřezů. Tady je příklad výpočtu kabelu AYKY 240+120 ... http://elektrika.cz/data/clanky/vypokab040713 Není to zajímavé?