Hlavně je to zbytečnost, protože 1,5mm2 se používá vesměs ( v domácnosti) na světelné obvody, které se jistí 6A jističem. Norma neudává na jakou hodnotu jističe by se měl připojovat vodič s konkrétním průřezem taky proč že, tento parametr je pro jistič nepodstatný. Nicméně dle normy se na každý zásuvkový okruh (ať jištěný 10A nebo 16A jističem) musí k vedení použít vodič CYKY-J 3×2,5mm2 v síti TN-S.