Převedení signalu HDO
Mezi domovnim rozvadecem a rozvadecem v kulne je 5ti vodicove propojeni v TN-S. V rozvadeci v kůlne je časový spínač čerpadla, čerpadlo a 3f zásuvka. Potřebují blokovat čerpadlo v době vysokého tarifu avšak zasuvku nikoliv. Neřešil někdo jak "poslat" signál HDO z domovniho do podruzného rozvadece neni-li k dispozici další vodič? Vzdušná vzdálenost rozvadecu je 25m.
Předem děkuji za reálné nápady a omlouvam se za androidni češtinu.
A co to vyřešit tak, že by se zásuvka zapojila rovnou za jistič a čerpadlo za časový spínač. Popřípadě by se nainstalovala další zásuvka, která by byla vedena od spínače a používala by se výhradně na čerpadlo...
Na 25m by měl fungovat dálkový spínač bezdrátový. Spínal by jej stykač spotřebiče na noční proud, kvůli kterému tam máte dvojtarif. Koukni se třeba na stránky firmy ENIKA Nová Paka, ale není to nejlevnější...
enika, ten druhej manual nemůžu vložit. ale na stránkách bude. Rx + Tx (popřípadě externí anteny)