No, já osobně bych souhlasil s tou funkcí, ale k té bezpečnosti bych měl výhrady - v ČSN 33 2000-4-46 se v čl. 465.1.2 praví, že "jednopólový spínací přístroj nesmí být zařazen ve středním vodiči" a když to vztáhnu na tento případ, tak to nevyhovuje ( ta výše zmíněná norma platí pro elektrické instalace a někdo může namítat, že pro přístroje to neplatí ). Mě to ale prostě nesedí, abych do vypnutého zařízení měl poslanou fázi a přerušenou pracovní nulu. Dám jednoduchý příklad: Mám obyčejnou stolní lampu ( ve tř. II ), ve které mi přestane svítit žárovka. Vypnu si ji uvedenou zásuvkou a při výměně žárovky a nepozornosti " nakoupím " od závitu, který je pod napětím - toto by se mi nepřihodilo, kdyby byla vypínána fáze ( já vím, měl jsem si ji vytáhnout z té zásuvky, jenže ta je někde pod stolem a kdo se bude ohýbat, že.... ). Bohužel podobných zařízení je v dnešní době spousta, např. záložní zdroje, které otáčí fázi ( tj. připojíte ho do zásuvky, která má fázi vlevo a na výstupu ji máte vpravo ) - opět nic proti ničemu, ale při troše nepozornosti může být problém. Jirka.