Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Nemate zanesen filtr v obehove soustave?
Jack 26.01.2014 15:36
Jack
Kde se filtr nachází.
člen 26.01.2014 17:11
člen
Filtr se nachází tradičně před oběhovým čerpadlem. Postupoval bych: 1 - vyčistit filtr, čerpadlo dát… nový
mirektatra 26.01.2014 19:24
mirektatra
člen, doporučuji zavřít všechny ostatní radiátory, alespoň na 2hodiny a uvidíte že se ohřejí nové ra… poslední
milan.cukrar 27.01.2014 12:19
milan.cukrar

Filtr se nachází tradičně před oběhovým čerpadlem. Postupoval bych:
1 - vyčistit filtr, čerpadlo dát naplno, vše důkladně odvzdušnit
2 - zavřít ostatní radiátory. Co dělají nové?
topí? - postupně po kouskách otvírat radiátory tak, aby se pomalu začaly ohřívat shora dolů. Pokud se povede "vyvážit" radiátory takhle, lze to potom nastavit tzv."primární regulací" radiátorových ventilů.
netopí? - slabé trubky - reklamovat u toho, kdo radiátory vyměnil a nespočítal potřebný průtok potrubí

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru