Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem topení - radiátory topí jen v horní polovině

je možné, že 1. pod regulačním ventilem je možno nastavit prútok - např. 1-7 - podívejte se jak je nastaveno
2. čerpadlo nestíhá - dá se třeba nastavit na větší výkon...

pokud tyto 2 věco nemůžete zjistit, zkuste 2 radiátory zavřít a třeba se ten třetí neotevřený ohřeje celý - to bude ukazovat na čerpadlo.

to, že jsou zpátečky naplno nemusí být úplně dobře...soustavu je potřeba zregulovat.