1. To nechápu tu vaší utkvělou myšlenku mít každou zásuvku jištěnou zvlášť - doma mi už nevypadl zásuvkový obvod několik (asi 10) let.
To by bylo zajímavé řešení pro nějakou laboratoř, kde se předpokládají pokusy a vyhazování - doma je to IMHO nesmysl, už jenom proto, že...
2. Jističe při zkratu vybaví za stejný čas, pokud mají stejnou charakteristiku, bez ohledu na hodnotu ampérů, takže když za sebe navrstvíte 16A, 10A, 6A (všechny třeba B) a já nevím co ještě, tak při zkratu vyletí všechny, to bude príma zábava je všechny chodit nahazovat, leda že uvidíte, kde byla příčina.
Problém je také při pouze jednom chrániči na celý dům (při poruše čehokoliv vypadne elektrika všude), proto se smí např. zásuvky na lednice z toho vynechat.
Ale vy asi myslíte vést ke každé zvlášť jištěné zásuvce zvlášť jištěné vedení, no dobrá.
Stejně si myslím, že je dobré pokud mohu do každé zásuvky zapojit na chatě elektrické topení, a nepřemýšlet kam mohu a kam ne, ale to je investorova volba.