Tu su tie charakteristiky: http://elektrika.cz/data/clanky/novch021113 Ta strma cast charakteriostiky je pre skraty a je pomerne dost strma a tym padom podobna pre rozne hodnoty isticov. 16 A 20A a 25A maju podobny cas vypnutia pre skraty. A cim vacsi skratovy prud dany impedanciou slucky, tym su tie casi blizsie pri sebe a teda je velka sanca ze vypnu naraz. Plus k tomu ak sa zapocita nejaka tolerancia, tak pri skrate vie len boh a dvaja inzinieri zo ZSSR ci vypnu naraz alebo nie :D
Ale ja by som neriesil ze ci vypinaju vsetke naraz alebo nie. Ries skor, preco to vobec vyhadzuje. Ak to poriesis, tak sa nestane aby vyhodilo. Teraz tam mas zrejme niekde fest tvrdy skrat.