Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypadávají jističe

No, ak je skutocne tvrdy skrat, tak istice maju tendenciu vypinat za rovnaky cas. Je to dane velmi podobnymi vypinacimi charakteristikamu v oblasti skratovej. Nadprudova oblast je uz vyrazne odlisna pre kazdy typ a hodnotu istica.Skratova je viac menej rovnaka. Teda, je kus odlisna, ale v ramci roznych tolerancii sa mozu prekryvat. Cize teoria je taka, ze nemalo by to vyhadzovat, ale v praxi je to prave koli tomuto casto tak, ze vypne. Niektori vyrobcovia udavaju parameter, ktorym charakterisuju aka energia je potrebna na zhodnenie istica pri skrate. Zabudol som jak sa ten parameter vola, ale v katalogoch sa to da najst. Pravda je ale taka, ze zvacsa sa tento parameter neriesi a istice sa vyberaju vsetky s rovnakym parametrom, pretoze ani vyrobca nevyraba nejake rozdielne. Mozno ma par, ale velmi sa to neriesi, neviem ani ja jak to je presnejsie, bolo by dobre pozriet katalogove listy. MOzno iny vyrobca ma menej citlivy istic, alebo viac citlivy, tazko povedat, najlepsie pomerat.
Ale taketo vypinanie zaradom sa stava skutocne len pri hodne tvrdych skratoch a aj to by sa nemalo stavat vzdy. Je to skor o nahode alebo ak to robi permanentne tak niekde je problem.