Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kotel - tlak vody

Na jaře jsem zprovoznil kondenzační kotel jen v topném režimu. V červenci se dozapojil i zásobník TUV a vše bylo bez problémů. Věděl jsem ale, že v trubkách k zásobníku byl nějaký vzduch a neodvzdušňoval jsem to a nechal ho přes léto nahnat do žebříčku, kde tři horní trubky byly studené. Před čtrnácti dny, jsem celé topení odvzdušnil a doplnil vodou na tlak 1,2bar.
Týden to bylo bez problémů, ale teď začal kotel, když přes noc netopí upozorňovat na nízký tlak. Při 25°C 0,5bar. Tak jsem zase malinko dopustil vodu, ale rázem mám při topné vodě 40°C tlak 1,8bar a stejně někdy ráno signalizuje nízký tlak. V čem by mohl být problém, bojím se, že když zase malinko dopustím a kotel bude chtít topit přes 50°C, že už tlaku bude moc.

Předmět Autor Datum
Problem je, ze expanzni nadoba je blbe natlakovana a tudiz nevyrovnava zmeny objemu vody v systemu.
lk1 26.09.2013 17:48
lk1
Dotlakuj si expanzku.
Skipi 26.09.2013 17:50
Skipi
To jsem si myslel také, zavolal jsem topenáře, ten otevřel kotel, změřil 1,2bar a řekl mi, že je to…
MilanL 26.09.2013 17:53
MilanL
A byl to topenář? Jak to měřil?
Skipi 26.09.2013 18:52
Skipi
Byl to normální řemeslník, který dělá plyn, topení a měřil to nějakým digitálním měřákem od Viessman… poslední
MilanL 26.09.2013 21:01
MilanL
Odpusť vodu, natlkuj a dopusť vodu..může být totiž prasklá membrána...vexpanzce
paul 26.09.2013 20:00
paul

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru