3- ...pak tedy odvolávám, co jsem psal a je nutné číslo snížit na minimum (zpomalit chod serva)
5- ...tak je něco blbě . Když se kotel "podchladí", musí se servo zavřít (zavírat), jinak jasně kotlové čerpadlo protlačí teplo do topení. V tomhle případě není podstatné, zda čerpadlo topení běží, nebo ne. A už vím, co je blbě : tahle regulace je určená pro třícestný směšovák. Tam stačí vypnout oběhovku, páč tam druhá není a případná samotíž systému svojí vlastností "pomalého proudění při malé teplotě" sama vyreguluje nízkou teplotu kotle . Váš čtyřcestný ventil při maximálním otevření propojí oba okruhy a ty pak cirkulují kotlovým čerpadlem. Já vím - blbý .
Já bych nejraději vyřadil celou tuhle slavnou regulaci a pořídil něco, co řídí topnou vodu především podle ekvithermní křivky a teploty zpátečky (s eventuálním dorovnáním podle některé místnosti), co uhlídá teplotu kotle kolem 75 a do baráku pouští jen tak teplou vodu, kolik si odvodí od momentální venkovní teploty. Něco takovýho: http://prudel.eu/eshop/?37,r3v_-akce-regulator-tri -ctyrcestnych-ventilu-verze-2- , ale jsou i levnější.