3. Dynamika ventiluPředpokládám, že "dynamika" je - čím větší číslo, tím pomalejší chod.
Vyšší hodnota parametru způsobí rychlejší reakci ventilu na kolísání teploty
vody. Na druhou stranu však může způsobit větší překmity teploty. Reakce na
náhlý pokles teploty vody při nízké/vysoké hodnotě dynamiky je popsána na
obrázku.(jde o graf, nepřikládám)
Termostat vysílá právě bohužel povely ANO/NE (spíná, vypíná)U směšováku bych očekával povely "o hodně víc, o trochu víc...
Vypozoroval jsem, že v této fázi zůstává ventil doširoka otevřený, stojí jen čerpadlo velkého okruhu. Čerpadlo malého okruhu ale tak dokáže protlačit vodu skrz otevřený ventil do velkého okruhu, takže teplota dál roste a kotel dře, aby natopil svůj okruh. Pak teprve se zavře ventil.5- pokud kotel nestíhá, klesne teplota kotlového okruhu pod nastavenou mez, směšovák začne zavírat a kotel se zvedá
Teplota v místnostech s 3,7 m vysokými stropy je velmi stabilní, takže hodně dlouho trvá, než termostat znovu sepne. Mezitím se děje to, co jsem popsal výše (jedna větev chladne, druhá je stále teplá a tím spíš termostat nespíná). Pro ilustraci, včera večer vzrostla teplota v měřené místnosti (45m2) na 23 st a dál rostla (přestože je termostat nastavený na 22)a dva ze tří radiátorů byly zavřené. Venku 14 st. Odstavil jsem kotel a teď ráno po 10 hod je v místnosti stále 22st, čili teplota bez topení klesla jen o stupeň! Barák je nezateplený, jen plastová okna...
Co vyřadit pokojový termostat a ventil řídit jen podle teploty vody na zpátečce? Bude i tak nutné instalovat pružinovou klapku? Nechce se mi zase něco vyřezávat na potrubí