Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Regulace kotle na tuhá paliva

Předpokládám, že "dynamika" je - čím větší číslo, tím pomalejší chod. Pokud je to opačně, nastavte to na co nejpomalejší chod 4cesťáku. Pokud by to bylo i tak rychle, dá se vřadit do napájení směšováku cyklující relé, které trvalý chod serva "rozseká" na krátké impulsy. To, že část topení cirkuluje samotíží, regulační pochod dost narušuje. Podle mých zkušeností fakt stačí dát na výtlak čerpadla zpětnou klapku s pružinkou - tu samotíž nepřetlačí. Ano, máte pravdu, oběhovka topení může běžet stále a směšovák pak reguluje v malých krocích podle pokojového termostatu. Celá regulace je ale trochu divná - směšovák, tedy citlivé nastavování teploty vody a ovládá se podle pokojového termostatu "ano/ne" :-(. U směšováku bych očekával povely "o hodně víc, o trochu víc, už to bude, malinko ubrat, víc ubrat, honem zavři-je studený kotel" 8-). K tomu by to ale teplotu (v místnosti, nebo venku) mělo měřit, ne pouze říkat "ano/ne".
"Kotel dře jak mezek..." - takhle to chodit nemá, ale takhle:
1- kotlový okruh je natopený, místnost začíná chladnout
2- zapne pokojový termostat, spustí čerpadlo a začne otevírat směšovák, ten začne pouštět teplou z kotlového okruhu
3- kotlový okruh klesne a kotel se roztopí
4- pokud výkon kotle stačí zvýšit teplotu, kotel se utlumí, ale směšovák otevírá a topení stále topí
5- pokud kotel nestíhá, klesne teplota kotlového okruhu pod nastavenou mez, směšovák začne zavírat a kotel se zvedá
5- takhle to topí (nebo kolísá), dokud se teplota v radiátorech nezvedne natolik, že ohřeje místnost a:
6- termostat vypne, směšovák zavírá, kotlový okruh stoupá a kotel se odstaví (nebo cykluje se stále delšími přestávkami) na nejvyšší nastavené teplotě na kotli.

Reakce na odpověď