Na druhou stranu - výkon kotle (35) je značný, tedy i objekt bude mít asi velkou tepelnou ztrátu. Žádaná teplota regulace je 45°C, tedy se jedná nejspíš o podlahové topení, které se vzhledem ke konstrukci podlahy chová dosti "akumulačně". Z toho soudím, že zpomalení překlápění 4cesťáku /který se otvírá jenom tak, aby teplota nepřesáhla 45 a přitom byla zachována provozní teplota kotlového okruhu/ tedy nepovede k výraznému přetápění referenční místnosti - úvaha
Není na tak (předpokládám) velký objekt regulace podle "referenční místnosti" trochu "ubohá" ? Nezasloužilo by si to už "ekvithermu"?