Myslím, že popis nastavení regulace není relevantní, bez údajů o chování topné soustavy. Připomínám, že jedinou skutečnou odezvou o jejím stavu, je ve Vašem případě teplota zpátečky topné vody. Jde o to, jestli kotel má dostatečnou technickou možnost skokově snížit svůj výkon až podle hodnoty teploty na primárním/kotlovém okruhu. Pokud se kotel nedokáže tak rychle přizpůsobit, musí se zpomalit rychlost pohybu čtyřcesťáku a oběhovka sekundárního okruhu musí běžet, dokud se 4cesťák nezavře.
- Zkrátka: Při snižování výkonu /dosažení teploty/ bych ovládal pokojovým termostatem 4cestný ventil, oběh v radiátorech běží, dokud se ventil neuzavře. Zvyšování výkonu bude ale podřízené dosažené teplotě v kotlovém okruhu /dokud kotel nedosáhne provozní teploty/.
- Další možností je připojení akumulační nádrže, kam se přebytek výkonu uloží a použije při startu /požadavku/ topné soustavy. Volbou vhodného objemu by se i omezil počet startů kotle, kdy pracuje s horší účinností.