přetížení: 16+6=22A - zatížení 2,5ky dle uložení
ad 1) - tam se jedná o sdružený obvod se sdruženým napětím a sdruženým jištěním, kdy vypnou všechny fáze najednou ), to není rozdílný obvod - chybné zapojení je vyloučeno výstupní revizí.
ad 3) - jedná se o to, jak rychle (impedance ochranné smyčky v kombinaci se zdvojeným jištěním) a jaké při poruše vznikne dotykové napětí
Celá diskuse a argumenty "no ale kdyby..." je stejně o ničem, když je vedení pod společným pláštěm výslovně zakázáno. Jenom podotýkám, že na rozdíl od PE(N) ZŽ vodiče, lze ostatní, tedy pracovní vodiče přeznačovat jinou barvou. Nic Vám tedy nebrání takový vodič si "vyrobit" přeznačením způsobem podle normy, tedy na obou koncích krajního pracovního vodiče provést přeznačení modrou bužírkou na pracovní vodič střední.
Omlouvám se Vám, pokud se Vás moje věta o nastudování předpisů dotkla, ale usoudil jsem tak z kladeného dotazu, nad kterým by podle mne alespoň vyučený elektrikář neměl mít proč uvažovat.