Děkuji za vysvětlení. Ta poslední věta se mě poněkud dotkla. Bohužel to zvýrazněné násobné přetížení je ovšem řečené bez širší znalosti plánovaného zapojení. Vodíč s průřezem 2,5mm2 přetížen nebude, neboť jištění obou větví je 16A+6A
ad 1) - co se týče setkání rozdílných napětí a fází, stejný problém nastává už při vedení kabelu od hlavního jističe do rozvaděcí skříně, kde poškozením jednoho z vodičů (nebo špatným zapojením) může dojít ke kontaktu různých fází a jinak zatížených větví.
ad 2) pretížen nebude, viz argumentace výše
ad 3) v okamžiku, kdy poškozený PE vodič zavleče napetí na kostry (dostupné dotyku, tedy přístroje bez dvojité izolace), tak má reagovat okamžitě jistič, ať už v z jakéhokoli obvodu, případně předřazený proudový chráníč.