Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kabel - dělá se vůbec v takové kombinaci

Takový kabel se opravdu nevyrábí, protože je to v příkrém rozporu s předpisy v elektrotechnice. Měl by nejenom jiné barvy, ale i jiné průřezy jednotlivých žil.
Vysvětlení:
1 - rozdílné silové obvody s rozdílným jištěním nesmí být provedeny ve společném vedení/obložení, tedy ve společných trubkách, krabicích, pláštích kabelů ... , Protože při poškození izolace žíl dojde k zavlečení cizího napětí do jiného obvodu, navíc s rozdílným jištění, nebo rozdílnou fází.
2 - společný nulový /střední/ vodič bude při zatížení fází namáhán SOUČTEM JEJICH PROUDU, a tedy násobně přetížený, ne nepatrně.
3 - společný ochranný /PE-zelenožlutý/ vodič může při poškození izolace zavléci cizí napětí na kostry a ostatní přístupné, elektricky vodivé části spotřebičů. Navíc v případě poruchy bude rovněž namáhán SOUČTEM PROUDŮ všech /samostatných/ obvodů a tedy násobně přetížený.

Doporučení:
Seznamte se se základními principy v elektrotechnice, než se do takové práce pustíte. Elektrické zařízení bez napětí vypadá stejně, jako elektrické zařízení pod napětím, jenom je jiné na omak :-(

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny