Zdravím! Jasně, je to tak. Jsem elektrikář a celkem vím, jak by to mělo vypadat. Ale také jsem viděl již tolik věcí v instalacích a podobně, které mají kupodivu i revizi,
(zřejmě dělanou od pípy), že někdy nestačím kulit oči. Například nedávno jsem řešil u jedné téměř ještě novostavby problém, kdy vypadával chránič když začalo pršet.
Nakonec bylo objeveno vedení do zahradního altánu, probíjející na zem. V zemi byl kabel nastaven v krabici acidur a zasypán zeminou. Jak začalo pršet problém byl na světě.
Takže na drobné prohřešky proti normám, když nejsou vyloženě nebezpečné se dívám trochu s nadhledem a říkám si, no budiž tohle ještě jde.
Proto i moje první rada, připojit to přes vidlici, byla trochu ve smyslu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
Protože co je jednou připojeno na pevno, mělo by mít všechny náležitosti, jak jsem uvedl minule. Ale do zásuvky si jako uživatel můžu připojit prakticky cokoliv a kdyby měl někdo náhodou námitky, tak to vytáhnu a může říkat co chce, už to tam není. Jako správný
"elektrikář" to mám na zahradu a v altánu taky tak.