1 - Nu, teď zrovna nevysypu normu z rukávu, ale připojit PEVNOU elektroinstalaci pouze pomocí vidlice norma PŘÍMO ZAKAZOVALA! Je to kvůli bezpečnému spojení PE, impedanci ochranné smyčky a pod. (je to několik spojů navíc, může se počkodit pohyblivý vodič).
2 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ je předepsán pro všechny zásuvkové obvody, tedy i zde.
3 - připojit chatku, jako "normální" přenosný spotřebič, tedy pomocí "neoddělitelného pohyblivého přívodu (dle ČSN 33 16 00 ed.2)" s vidlicí, je ehmm, poněkud odvážné.
Já bych volil:
A) připojení každopádně přes proudový chránič - pokud není součástí centrály, pak jako první ochranný prvek v rozvaděči. Pokud je součástí centrály napěťový chránič, spojit centrálu s uzeměním chaty. Pokud je součástí centrály zásuvka a jiné připojení by bylo zásahem do schváleného stroje, potom tedy pomocí ŠŇŮRY S VIDLICÍ, ale současně i lankového vodiče na uzemění (viz výše). Mechanicky zabezpečit stálost připojení.
B) vodič PEN provést s řádným uzeměním dle ČSN, včetně ekvipotenciálu.
C) rozvody v lištách - je to rychlé a hezké, nepodcenit průžezy