Nejde proud "domu" do jistice.
Ahoj, prosim o radu jak postupovat. Po dnesni bource mi vypadla elektrika v baraku ale zase naskocila, problem je v tom ze od te doby mi nejde do 5jisticu z 9 proud. Jedna se o zasuvkove jistice, svetelny jdou. Na privodu do jistice je to mrtve. Chtel jsem se podivat na venkovni hlavni jistic, ale je tam plomba od CEZu, tak sem to nerozdelaval. Jak mam v teto situaci postupovat? Nefunguje ani septikove cerpadlo. Ale motorovy proud funguje.
Diky
EDIT: tak sem zjistil ze mi nejde do baraku jedna ze tri fazi, do hlavniho jistice co mam doma mi lezou jen dve faze misto tri, to same i v zasuvce na zdi na motorovy proud. Takze asi odesel jistic u hodin a hdo ktery je ale zaplombovany
Ještě se podívej na nožové pojistky před elektroměrem.
Zadne tam prave nemam
ve skrini je jen hlavni jistic 3x25A potom jeden zaplombovany 1x6A a hodiny a HDO, to je vse. Ale je vypadla faze L3, mam digitalni hodiny s LCD a sviti mi tam jen L1 a L2. Uz sem volal na CEZ, tak prej az opravi 29trafostanic tak nam zavolaji
a prijedou.
pojistky tam opravdu někde budou. bud na sloupu, na baráku pod závěsem, nebo společný sloupek se sousedy. Ale spíš to už nepůjde od nich. chtělo by se to pozeptat po ulici.
Mel si pravdu, na boku baraku jsou schovane 3 keramicke pojistky 500/50. Ale jsou vsechyn dobre, po vysroubovani a promereni jde faze jen do dvou, treti pouzdro je mrtve. Takze to je nekde na ceste z trafacky k nam.
Chapu tedy ten rozvod dobre?
Trafacka -> sloup -> pojistky -> venkovni jistic 3x25A -> hodiny+hdo -> domovni jistice
Zdravim kde se nachazite? Me se to stalo take... Revnice
JK
Martinovo Udoli, Cvikov. Technik prijel cca po 4 hodinach a vypadek byl u nich.