Problem s tlakem v kotli
Dobry vecer vsem. Dnes jsem si chtel pritopit v kondenzacnim kotli a ouha vyskocila porucha ze neni dostatecny tlak v topnem systemu. Normalne kotel pracuje s tlakem od 0,9 do 1,3 baru (60stupnu). Dnes tam bylo pouze 0,3. Kam se to podelo? Kotel ma ledvinkovou expanzku a cerpadlo, bohuzel potrubi je vedeno pod podlahou v medi a ve zdivu. kotel uz jsem dvakrat plnil vodou na 1,5 baru. Poprve je to tak 3 mesice (mel jsem zavzdusneny radiator) a dnes po druhe na 1,5 baru. Co ma na to vliv, nemuze byt nekde prasklina v potrubi? Tvrdil me po tel. odbornik ze by to bylo okamzite na nule pri sebemenci netesnosti, je to tak? Dum je jednopodlazni. Dekuji za kazdou radu.
Pokud se ztráta tlaku objeví vždy po delší odstávce kole, nechal bych prohlédnout expanzní nádrž. Může tam docházet k úniku tlaku plynu ventilkem, nebo porušenou membránou do topného systému a odtud automatickým odvzdušňovákem pryč...
Něco podobného: http://kutilska.poradna.net/q/view/72351-klesa-tla k-topeni