Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Klesá tlak topení

Jedno nebo druhé nebo obojí. Únik vody z topného systému je nepravděpodobný. Kolik dní již klesá ten tlak? Myslím po tom dopuštění. Pozorujte jak moc stoupá tlak v otopné soustavě při ohřevu TUV ideálně při větším odběru např. napouštění vany. Pokud tlak stoupá neúměrně, tak je problém v expanzomatu, který nedostatečně vyrovnává tlakový rozdíl a při překročení nejvyššího povoleného přetlaku (u nástěných kotlů to bývá 3 bary) upustí tlak i vodu z malého topného okruhu pojišťovák. Pokud je tlakový rozdíl malý (několik desetin baru) pak expanzomat pracuje správně a bude asi kapat pojišťovák. Pokud tlak klesá i když nepouštíte teplou vodu tak bude na vinně ten pojišťovák.

Nějak, ale nechápu jak může tlak v topení souviset s ohřevem užitkové vody, již cca. 1 měsíc netopíme.
Zavolejte opraváře.