Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zásah do nosné zdi, žádost o stav.povolení

Ne, statik žádný ocelový ztužující rám nenavrhl. Podmínkou je dodržení odstupu 40 cm od vnější zdi, 50 cm od stropu (máme v baráku stropy 265 cm, takže to dodržíme) a techniky provedení řezáním včetně začištění apod. Dle něj jsme se umístěním dveří "trefili" přesně doprostřed panelu a výška a odstup samy o sobě zajistí bezproblémové rozložení sil (jsme 7. patro z 10, v domě nikdo danou úpravu zatím nemá). Pokud by byl problém jen v tomto, já osobně ráda nechám ocelový ztužující rám dodělat.

konkr. cituji z posudku:

Statické posouzení – nový otvor v nosné stěně
Nosná funkce příčných nosných stěn je dvojí. Jednak je to vertikální nosnost, přenos zatížení od
stropů, od vlastní hmotnosti nosných stěn, a od provozního zatížení. Dále je to horizontální
nosnost, přenos zatížení od účinků působení větru (i tomuto zatížení odolává vertikální únosnost
stěnového panelu). U tohoto objektu jsou s ohledem na jeho výšku obě tyto funkce důležité. Je
zřejmé, že intenzita zatížení a nároky na únosnost konstrukcí se s výškou objektu snižuje. Nad
posuzovaným bytem působí zatížení od třech dalších podlaží.
Předmětem posouzení je možnost provedení nového prostupu v příčné nosné železobetonové
stěně tl.20 cm, druhé od štítu. Navržený dveřní otvor bude proveden o světlých rozměrech 90/205 cm, bude umístěn minim.40 cm od okraje panelu (spáry mezi panely). Otvor bude situovaný v
ploše jednoho stěnového panelu, svou polohou respektuje jeho rozměry a je umístěn v
dostatečném odstupu od jeho okraje (na obvodě zůstane zachován pilíř š.40 cm). Nad otvorem
zůstane zachováno nadpraží výšky minim.50 cm, což je po zohlednění roznášení zatížení
dostatečné. Zatížení bude tak bezpečně rozneseno na obě strany-ostění.
Vedle upravovaného panelu na této straně navazuje ještě nosný stěnový lodžiový panel. Pro tuto
polohu a vzhledem k navrženým rozměrům otvoru není nutno vkládat do konstrukce další
zajištění (ocel.rámy).
V posuzovaném případě je výhodou, že se byt nachází v jednom z horních podlaží.
a ještě:
Vzhledem k výše uvedeným okolnostem a provedenému posouzení jsou navrhované úpravy z
hlediska statického působení objektu bezpečné.
Změna dispozičního řešení neznamená významnou změnu v zatížení stropní konstrukce, která je
pro tuto úpravu dostatečně únosná.
Posuzovaná nosná stěna bude i po oslabení navrženým prostupem dostatečně únosná pro
přenesení příslušného vertikálního zatížení.
Vyříznutí otvoru musí být provedeno technologií řezání betonu. V žádném případě není vhodné
použití jiné technologie! Okraje nového otvoru (ostění, nadpraží) nesmí být bouráním narušeny,
musí zůstat rovné a čisté!