Pane Milane,
právě proto mě zarazilo že mu radíte takovou blbost zrovna vy. Vaše příspěvky na zdeším fóru považuji za jedny z nejlepších. Jak má udělané topení uvádí ve dvou příspěvcích(samotíž v celém baráku + dodatečně dodělávaná místnost kvůli které byl nucen osadit obtok s oběhovým čerpadlem). Obtok udělal zřejmě blbě resp. tak jak se dělá u nuceného oběhu takže když se čerpadlo zastaví tak má smůlu protože to samotíž přes to čerpadlo prostě neprotlačí. Doporučil jsem mu proto jednoduché a elegantní řešení. Podobně jsem to vyřešil loni u sebe a mohu říct že to funguje bezvadně. Navíc to stálo zlomek toho co doporučujete vy i ostatní a hlavně to nemůže být dalším zdroje m poruch.
Ještě k Vašemu experimentu. Tak to není ke chlubení. Pojistný ventil by měl být u každého zdroje tepla či výměníku a jeho výpočet řeší norma. Pokud pojistný ventil či ventily nestačí zabezpečit ochranu proti překročení nejvyššího dovoleného přetlaku v systému pak je systém navržen chybně a je načase zavolat odborníka! Máte štěstí že se nestalo nic horšího. Mohl jste přijít o kotel, o dům nebo dokonce o život! Příklad z praxe naleznete třeba tady http://www.energoportal.cz/forum/pevna-paliva/vybu ch-akumulacni-nadrze-42573/?kotva=vybuch-akumulacn i-nadrze-42574
Toho odborníka myslím vážně. Nikdo nemůže rozumět všemu. Já se třeba do elektriky taky nehrabu. Zvažte to.
Hezký víkend.