Ahoj,
rád bych v rámci koupeného domu změnil polohu plynoměru, netušíte někdo, jaký je správný postup? Koho žádat, od koho, co a jak si nechat pak nechat kontrolovat?
Ahoj,
rád bych v rámci koupeného domu změnil polohu plynoměru, netušíte někdo, jaký je správný postup? Koho žádat, od koho, co a jak si nechat pak nechat kontrolovat?
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Najdi si někoho v okolí kdo dělá plyn. Ten by měl na tvé otázky znát odpovědi.
Firmy
myslíte přemístit plynoměk o kousek jinam? Do 5 metrů stačí jen plynař.
Posunutí by bylo o patro níž proti směru přívodní trubky (zkrácení). Myslím, že tam se to bez asistence (komu vlatně plynoměr patří? Tomu, komu platím plyn, nebo zůstal u RWE?) neobejde.
Plynoměr patří RWE.
Musíte si sehnat plynaře, ten to udělá, zavolá svého revizáka, udělá tlakovou zkoušku, napíše doklad, zaplombuje, schrábne 800Kč.
Vy si jeden dokument necháte pro sebe, druhý dáte na RWE.
ne, ten neudela nic, potrubi po plynomer patri rozvodne spolecnosti, ta udela projek (musi to zanest do svych zanamu) a smluvni firma to udela, nikoliv kdejaky plynar!
neni to tak, ja daval do stavajici HUPky misto 1dnoho dva meraky. Stacilo pozadat na technicke podpore RWE o souhlas ( mel jsem jen fotku na mobilu a rozmery na papire )ze nic nenamitaji a ze se to tam vejde. Pak poslali sveho technika, ktery odpojil stavajici jedinny merak.
Muj plynar udelal kompletne cely rozvody nove ,zavolal svemu revizakoj a ten za 1000 kč dal revizi, pote prijel zase technik RWE a pripojil dva nove meraky a zaplomboval je.
Vse probehlo naprosto fantasticky, je to jen o domluve a protoze otec je na plynu zavisly ( ohriva vodu i vari na plynu )stihlo se to prakticky za 24 h. V pondeli rano odpojeno - v utery rano opet frcel na plyn .
minulý týden jsem nechal přemístit 9 plynoměrů a přívody k nim.
přesně tak jak jsem to popsal.
Schizo, vy jste ale dělal novou přípojku a nové odběrní místo.
u nás to proběhlo přesně tak...stihlo se to prakticky za 24 h. V pondeli rano odpojeno - v utery dopoledne opet frcel plyn
Diky panove
ano, ale v tvem pripade se nic nedelalo s pripojkou, tedy s tou trubkou, na ktere je kohout/hlavni uzaver plynu, predelavalo se jen to co je za nim a to je rozdil
Pane Fialo, prosím, na koho reagujete?
jako u koho? "ale v tvem pripade se nic nedelalo s pripojkou, tedy s tou trubkou, na ktere je kohout/hlavni uzaver plynu, predelavalo se jen to co je za nim a to je rozdil"