Čerpadlo v ústředním topení
Dobrý den, mám problém s otopnou soustavou. Jedná se o starou (původně samotížnou, ale před několika lety předělanou na uzavřenou tlakovou soustavu.
Vše fungovalo jak má až do letošního roku co jsem přistavoval a přidal do soustavy další 3 radiatory(panelové staré jsou klasické litinové).
Soustava je osazena čerpadlem wilo (obchod.pumpa.cz). Ještě jsem zapomněl uvést že se jedná o patrový barák.
Teď k tomu problému...prostě ty nové radiátory netopí musím zavřít minimálně dva staré radiátory, aby to vůbec začalo topit.
Otázka? Vyřeší můj problém nové výkonnější čerpadlo např.:obchod.pumpa.cz
Za jakékoli rady budu moc rád. Popřípadě za ostatními návrhy jak problém vyřešit nepohrdnu
Obdobný problém zde byl řešen před pár týdny. Tady je včetně relevantního řešení: Radiátor netopí.
Díky za odkaz něják jsem to přehlédl. Zkusím to s těma kohoutama trochu přiškrtit. Snad to pomůže
Zcela určitě to pomůže. Někdy to dá trochu práce, celou soustavu vyvážit. Jo a propos, nezapomeň to v nových radiátorech naopak povolit, někdy to bývá zaškrcené až běda od přírody.
Tak paráda zdá se že to funguje najíždí to všude stejně. Děkuju za radu. Kdo by řek že bude stačit takovadle ptakovina
To není ptákovina, ale velice důležité nastavení .