Kolik pouští 3p jistič na 1 fázi
Neví někdo na kolik ampér je nastavena každá jedna fáze 3p 16A jističe? Jde mi o to jestli bych jej mohl provizorně použít jako náhradu za 1p 10A jistič.
Neví někdo na kolik ampér je nastavena každá jedna fáze 3p 16A jističe? Jde mi o to jestli bych jej mohl provizorně použít jako náhradu za 1p 10A jistič.
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Každá 16A
Jste si jistý? Také mě to napadlo jako první, ale spočítal jsem si že to by 3p 16A jistič musel utáhnout 19kW indukční zátěž, což je nereálné. Spíš si myslím že je to podíl těch 16A na každou fázi, ale chtěl bych si to ověřit u někoho z oboru kdo ví jak to opravdu je.
jo každá fáze 16A (takže 3x16A)a zátěž ne indukční ale odporovou!
Takže se nechá ten 3p jistič použít na jednu fázi? Stejně mi ale vrtá hlavou ten výsledek 19kW(16x400x3). Takový výkon přeci 16A jistič nemůže utáhnout.
A na tohle jsi přišel jak? 16*400=6400W, v reálu max tak 5,5kW motor jinak to bude při rozběhu vyhazovat, maximálně pak ještě 3*16*230=11kW a to odporové zátěže.
Každý kontak prostě udrží 16A, vícenásobný vytvoříš i tak, že skrz páčky jističů prostrčíš osičku
Dobře, nebudu to rozpitvávat, dám ho tam a uvidím.
NE, nedavej ho tam! 3 fazovej 16A jistic udrzi na kazdy fazi 16A a tak se da pouzit jako nahrada 1f 16A jistice. Ne 10A jistice.
Na vysvetleni, proc neutahne 19kW bychom si museli nakreslit fazorovy diagram. Kdyz to ale zjednodussim, je o to, ze skrz kazdou fazi muze tect 16A - ale protoze se scitaj v podstate vektory jednotlivejch proudu a proud tece _mezi fazemi_, tak "vzdycky(v nejakem okamziku) tece proud dvema fazema do jedny a ta bude pretizena". Je to hrube zjednoduseny, obrazek by vysvelil vic.
Jo, to dává smysl. Každopádně ten jistič je nouzovka než v pondělí koupím 1p. Je to do zásuvkového obvodu, který napájí pár drobností a čerpadlo s 1kW asynchronním motorem. Jde jen o to aby to přes víkend fungovalo.
to už to můžeš rovnou proklemovat, protože jistit 10A vedení 16A jističem je naprostý nesmysl.
Tak už tam je a drží. Proklemovat bych to sice mohl, ale vzhledem k tomu že hlavní jistič má 32A, tak by to nebylo vůbec bezpečné a v případě zkratu by mohlo něco vyhořet. 16A jističe se dávají do zásuvkových obvodů standardně a vyhodí je klidně i prasklá žárovka v lampičce.
což o to, držet bude, spíše je problém v tom, že nebude rozepínat při 10A -jak by správně měl dle toho, jak bylo navrhnuto vedení-, ale až při 16A. A to je už pozdě, protože to už může tvůj barák hořet.
edit: ano, 16A se dává i na zásuvkové obvody, ty ale na tyto proudy musí být navrženy! 16A zástrčka vypadá takto: http://www.elmaterial.cz/product.detail/27-kategor ie/808-Zasuvky-Vidlice-Vidlice-230V-16A--Ip67/. Ty běžné jsou jen 10A a pokud bys do ní zkusil pustit 16A, tak se ti po čase vznítí kvůli přechodovému odporu a odporu vodičů, hlavně pohyblivých přívodů (z licny).
Pochybuji že můj 1kW motor se dvěma zdroji na nabíjení akunářadí bude mít tento víkend takový odběr, že by při něm vybavoval 10A jistič. To se může stát pouze při zkratu a to vybaví jak 10A, tak i ten 16A, čímž mám bezpečnostní stránku této improvizace bezpochyby ošetřenou lépe, než kdybych to proklemoval.
Krom toho, ačkoli zásuvky jsou sice staršího data výroby, tak i tyto jsou, stejně jako snad všechny průmyslové zásuvky od 2 pol. minulého století, dimenzovány na 16A a vodič CYKY 3x1,5 to doufám na té teoretické hraně také vydrží.
Nicméně proč jsem vůbec tento dotaz vznášel. Šlo mi jen o to, abych se ubezpečil že to ten 3p 16A jistič utáhne, že nebude v nepřítomnosti vyskakovat.
Je to v pořádku, neřeš jeho připomínky, i ta CYKY jde dimenzovat za standardních podmínek na 16A, hlavně pokud je ve zdi. Na povrchu by mělo být opravdu jen na 10A. Jinak řečeno, pokud tam máš 16A zásuvky a 1,5 CU ve zdi, klidně tam i pak kup 1p 16A a nebude to nic proti ničemu . Takhle se nic nestane a je dobře, že jsi to pořešil aspoň takto a ne "hřebíkem"
Jenže tam to je to "pokud". Podle mě tam má 10A zásuvky a správně to prostě není (natož to, že tam klidně může být nějaký hliník ve zdi). A taky "předpokládat" že tam bude jen akunářadí je takový ten typický "já jsem myslel", až dojde na nějaký průšvih.
Samozřejmě rada "proklemovat" byla myšlena jako nadsázka (pokud to snad někdo nepochopil). Všichni jsou strašní hrdinové, ale jak dojde na lámání chleba, tak se z nich stávají mátohy co "si myslely" a co "za nic nemůžou".
Nehodlám vám předkládat důkazy že mám v garáži instalované 16A průmyslové zásuvky, podobné těmto, ale ujišťuji vás že jsem příčetný, že vnímám realitu a časoprostor v němž se právě nacházím, tudíž že vím i o tom co mám připojeno na elektrické větvi u níž mi odešel jistič, jenž jsem provizorně nahradil jističem jiným než v pondělí koupím ten správný a učiním tak přestože nejsem držitelem oprávnění dle vyhlášky 50, což je vrchol drzosti a mé trestuhodné arogance. Nicméně jakožto právě přiznaný gauner podle doufám, že to gestapo neodhalí a vyhnu se tak oprávněnému doživotnímu kriminálu či snad rovnou popravě u zdi Temelína. Bůh se mnou.
Mně to je v zásadě jedno, nejsem revizák a ani (doufám) se do tvé garáže nikdy fyzicky nedostanu. S ohledem na poněkud podivné počítání 3f výkonu jsem si dovolil zareagovat a NEdoporučit zásah do elektroinstalace, protože jsem už viděl docela hodně zapojených prasáren, ač se elektroinstalacemi primárně nezabývám. Pokud trpíš bohorovnou představou, že se nemůže nic stát, pak je to všechno naprosto v pořádku a dělej si co chceš. Typy zásuvek a použitého kabelu tu zazněly, až když jsem upozornil, že se jistí vedení (což je jedna ze základních pouček, které se tlučou elektrikářům do hlavy).
To je za mně vše.
Díky, nemohl bych plnohodnotně žít s pochybnostmi, jestli jsem vám svým zveřejněným počínáním nezpůsobil duševní újmu s traumatizujícími následky po zbytek života. Spadl mi obrovský kámen ze srdce když vím, že se z toho nebudete v noci budit zpocený hrůzou. Ještě jednou díky a omlouvám se že jsem se rozhodl doptávat po odborných informacích na veřejné poradně.
Tak ještě doplnit znalosti 3f obvodů a bude z tebe úplnej profík.
edit: jak stárnu, tak už celkem chápu slova mé německé babičky o tschechische schlamperei..
Díky za rozumný komentář. Dám tam zpátky ten 10A, ten mi tam úplně stačí, ale ještě jednu podotázku. Je to v souladu s normou, použít 16A jistič na CYKY 1,5 pod omítkou?
Ano, norma připouští CYKY 3x1,5, pokud je pod omítkou, jistit jističem 16A, jinak bych to nepsal.
Výkon 3fáz. proudu: Odmocnina ze tří x napětí x proud x kosinus fí. Pro 16 A tedy: 1,73 x 400 x 16 = 11,085 kW odporová zátěž. Pro indukční vynásobíme cos fí.
... a ta druhá odmocnina z 3 tam vyjadžuje ten fázový posun mezi fázemi. Frštenzi?