Podle Vaší odpovědi soudím, že nejste úplný laik a tedy jste po hydraulické/mechanické stránce prověřil již kdeco. Zkuste se ještě podívat po správném pospojení všech přívodů elektřiny, vody, topení, kostry, konzolí... Zkrátka všechno kovové důkladně propojit Cu vodičem min.4mm (lépe 6mm). Svorky musí být opravdu kovově čisté, vodič se jimi pouze provlékne bez přerušení a nesmí být vynechán žádný elektricky vodivý vstup/výstup bojleru, včetně všech vrstev pláště (šroubová mosazná svorka, mnoho plechových "ocásků", vodiče s očky od příruby, anody ... Proč vše tak zdůrazňuji? Stalo se mi u nerezového nového kombinovaného bojleru docházelo po ranním odtočení vody, že do večera se voda promísila a tekla pouze teplá, ne již horká a navíc po měsíci zpravidla odcházela topná tělesa. Na vině byly tzv."bludné proudy", které se "sbírají" do jednotlivých konstrukcí a rozvodů, mají vzájemný napěťový rozdíl a v mém případě "promíchaly" vodu v bojleru. Po kvalitním pospojení všeho a všech se bojler "ukáznil" a za 10 let již těleso neprohořelo. Úprava stojí pár korun a 2 hodiny času - doporučuji.