Mala hodnota privodneho istica - 3f spotrebic
V byte privod 3f 380V, na chodbe isteny 21A. Mam vyhliadnutu sklokeramocku platnu 230/400V 6.7 kW. Ak by mala byt zachovana selektivita, mozem ju istit 3f 16A. Nieje to na prislusne kW malo? Alebo ratat s tym, ze nikdy nepojdu vzdy vsetky platne. Nechce sa mi sekat a davat novy privodny kabel, nehladiac o papierovackach s neistym vysledkom o navyseni chodboveho istica. Ako by ste to riesili?
PS: k predch. Uups . . . preklik